構造特記仕様書「コンクリート工事」でJASS5の仕様年度を記載して下さい。


芯鉄筋の位置を示して下さい。(計算書と整合を計ってください)


段差部の接合部主筋の納まり、どのように考えていますか。要領図を作成して下さい。


はね出しスラブは、はね出しの寸法を調整しスラブ入力を行っています。
実際のスラブ面積と同等であることの検討書を添付して下さい。


大梁リストで、逆梁と柱の接合部には直交方向には梁がありませんので、接合部のフープ筋を検討の上、配筋図を作成願います。


軸組図の逆梁が配置されている箇所において、使用するコンクリートの強度の範囲を図示願います。


40N/mm2を超えるコンクリートの仕様及び定着、継ぎ手長さを記入願います。


せり上げ屋根部の屋根ふき材の検証を確認


バルコニー(CS2)の設計への袖壁(スリット壁)荷重を確認


東京都鉄骨構造基準図(1)において、BOX型の柱脚の溶接記号は4です。(東京都の「建築構造設計指針」の第1刷が聞違っているそうです。)


東京都特記仕様書、鉄骨工事において、構造概要・鉄骨仕様・突合せ継ぎ手の食い違い仕口のずれの検査・補強の運用が2004年8月より開始されましたので下記内容を一般事項に明記して下さい。図面(1)の空欄へ
(社)鉄骨建設業協会「突合せ継ぎ手の食違い仕口のずれの検査・補強マニュアル」
(4)接合部の溶接欄へ
国交省告示1464号に関する溶接部の検査


H12告1458号風圧力に対するガラスの検討を行ってください


伏図 には小梁位置を、軸組図には耐震壁の開口寸法を記入してください。


H12 告示1458号に基づく屋根ふき材の検討が必要です。折版はタイトフレームや接合部の検討も必要です。


梁貫通補強の検討結果が反映されていません。 製品種及ぴ枚数、孔際あばら筋数がわかるようにしてください。


植込周囲のコンクリートは建築物と一体のようですが荷重はどのようにお考えですか?


構造設計標準仕様書 5.鉄筋コンクリート工事(1)コンクリート欄に施工はJASS5(2003)を記入。(2)鉄筋欄に施工はJASS5(1997)を記入。型枠の施工はJASS5(2003)を記入してください。


追加荷重の算定の内訳を添付してください。


電算内に計算のされていない梁があることについての説明


屋上の点検ハッチを図面に記載してください。


杭の認定書を添付してください。


電算内の数値が重なり読めません修正してください。


電算内の建物重量と、杭検討時の建物の重量の相違について説明してください。


特別な配慮を要する設計では、床面積当りの荷重Wi/Aの値を示し、構造計算に異常が無く適切な結果であること等の記述をお願いします。


電算機は最新バージョンとなっていますか?


配置図に、X・Y方向、エキスパンションジョイントの位置、周辺道路の幅を記載し、エキスパンションジョイントの間隔および高さの何分の1(例えば1/294など)を記載してください。


ターンバックル付きブレース耐力で、ターンバックル部は軸断面×0.6倍として、検討してください。


コンクリートブロック壁及びコンクリート壁の鉄筋調査結果を記入してください。


外部・内部仕上概要(下地含む)を表記すること。


偏心率は雑壁を考慮または無しの不利な値を採用し検討すること。


(1) 2 3 4 ... 19 »
構造設計事務所の求人情報 
 
 
耐震診断 東京都
構造計算と耐震診断・耐震補強設計を行っております。構造設計一級建築士8名、建築設計技術者41名在籍。
構造計算サービス
構造設計一級建築士による定額構造計算サービス
耐震診断サービス
1級建築士19名・構造設計一級建築士8名が在籍する構造事務所さくら構造が運営している耐震診断・補強設計サービスKozoweb-T
 
100の失敗事例に学ぶ設計施工トラブルの防ぎ方仮
100の失敗事例に学ぶ設計・施工トラブルの防ぎ方(仮)
日経コンストラクション
出版年月: 2016/9/9

新品: ¥ 4,968
ポイント:46pt (1%)

(この商品の現在のランクに関する正式な情報については、建築構造・施工の新商品情報