地震時EV荷重が確認出来ません。(EV自重の考慮)
※基礎部分に考慮されていますが最上階に停止している時が一番安全側と思われます。


小梁B1の計算で中央下端のモーメントがひび割れモーメントを大きく超過していますので、小梁B1の中央部はひび割れを考慮した検討を行ってください。
(ひび割れ幅による主筋の許容引張応力度の低減)※1999RC基準P350参照


地盤調査位置図及び柱状図を1枚の図面として作成してください。
※配置図には建物の外形図とボーリング位置を、柱状図には調査地地番等が記入された書式と設計GL及び基礎、杭の姿図を図示したものを添付してください。


梁貫通がある場合は(地中梁含む)図面に梁貫通孔の標準仕様書(認定品)と計算書には部材毎の補強の検討書を添付してください。
尚認定外の貫通孔の場合は孔の位置と大きさを図示してください。(補強検討書の添付も)
※本建物の計算ルートは<3>ですのでH19告示第594号に定めるせん断力の保証設計を満足してください。


使用上の支障について、床板(片持ち以外)とバルコニー(片持ちの場合)の検討の参照頁も明示して下さい。


杭偏心±10cm対応済みを明記


積載荷重(自転車置場、トランクルーム等)について確認


梁My算定に用いるスラブ断面積(階段室廻り、二重床、開口部分に接する梁、半分(or3/4)の設定根拠等について確認


浮上りに対する設計方針を確認