片持梁の検討において先端集中荷重等の根拠を明記して下さい。


腹筋の柱への定着長さを構造図に記載して下さい。


自転車置場の積載荷重の妥当性について説明


水平荷重時の最大接地圧について確認


開口寸法の表記


梁貫通補強
?および補強方法は検討内容と整合するものとして下さい。
(認定番号は?1/4・Lは?「望ましい範囲」の表現は?)


方向別に異なるルートを採用されていますので、備考欄にその旨を明示願います。また、計算の種類は「5. 81条3項--」についても○を付してください。


施工誤差を考慮した設計かぶり厚を明記してください。


三方スリット壁の面外方向の検討


杭伏図に柱型を記入し、柱芯と杭心の関係を明記して下さい。


構造特記仕様書「コンクリート工事」でJASS5の仕様年度を記載して下さい。


芯鉄筋の位置を示して下さい。(計算書と整合を計ってください)


段差部の接合部主筋の納まり、どのように考えていますか。要領図を作成して下さい。


はね出しスラブは、はね出しの寸法を調整しスラブ入力を行っています。
実際のスラブ面積と同等であることの検討書を添付して下さい。


大梁リストで、逆梁と柱の接合部には直交方向には梁がありませんので、接合部のフープ筋を検討の上、配筋図を作成願います。


軸組図の逆梁が配置されている箇所において、使用するコンクリートの強度の範囲を図示願います。


40N/mm2を超えるコンクリートの仕様及び定着、継ぎ手長さを記入願います。


せり上げ屋根部の屋根ふき材の検証を確認


バルコニー(CS2)の設計への袖壁(スリット壁)荷重を確認


東京都鉄骨構造基準図(1)において、BOX型の柱脚の溶接記号は4です。(東京都の「建築構造設計指針」の第1刷が聞違っているそうです。)


東京都特記仕様書、鉄骨工事において、構造概要・鉄骨仕様・突合せ継ぎ手の食い違い仕口のずれの検査・補強の運用が2004年8月より開始されましたので下記内容を一般事項に明記して下さい。図面(1)の空欄へ
(社)鉄骨建設業協会「突合せ継ぎ手の食違い仕口のずれの検査・補強マニュアル」
(4)接合部の溶接欄へ
国交省告示1464号に関する溶接部の検査


H12告1458号風圧力に対するガラスの検討を行ってください


伏図 には小梁位置を、軸組図には耐震壁の開口寸法を記入してください。


H12 告示1458号に基づく屋根ふき材の検討が必要です。折版はタイトフレームや接合部の検討も必要です。


梁貫通補強の検討結果が反映されていません。 製品種及ぴ枚数、孔際あばら筋数がわかるようにしてください。


植込周囲のコンクリートは建築物と一体のようですが荷重はどのようにお考えですか?


構造設計標準仕様書 5.鉄筋コンクリート工事(1)コンクリート欄に施工はJASS5(2003)を記入。(2)鉄筋欄に施工はJASS5(1997)を記入。型枠の施工はJASS5(2003)を記入してください。


追加荷重の算定の内訳を添付してください。


電算内に計算のされていない梁があることについての説明


屋上の点検ハッチを図面に記載してください。


(1) 2 3 4 ... 19 »
構造設計事務所の求人情報 
 
 
耐震診断 東京都
構造計算と耐震診断・耐震補強設計を行っております。構造設計一級建築士8名、建築設計技術者41名在籍。
構造計算サービス
構造設計一級建築士による定額構造計算サービス
耐震診断サービス
1級建築士19名・構造設計一級建築士8名が在籍する構造事務所さくら構造が運営している耐震診断・補強設計サービスKozoweb-T
 
100の失敗事例に学ぶ設計施工トラブルの防ぎ方仮
100の失敗事例に学ぶ設計・施工トラブルの防ぎ方(仮)
日経コンストラクション
出版年月: 2016/9/9

新品: ¥ 4,968
ポイント:46pt (1%)

(この商品の現在のランクに関する正式な情報については、建築構造・施工の新商品情報