S造の塔状比
2010/6/24 21:13
[返信] [編集]

初めて書き込みさせていただきます。

初歩的なことで申し訳ないのですが、
RC造の場合、塔状比を算出する際の建物の幅Wは
W=柱外面〜柱外面だと思うのですが、

S造の場合は、W=柱芯〜柱芯となるのでしょうか。
RC柱脚天端が設計GLよりも高い場合、
W=RC柱脚外面〜RC柱脚外面とはならないのでしょうか。

ご指導よろしくお願いします。
Re: S造の塔状比
2010/7/6 13:47
[返信] [編集]

ICBA 構造関係基準に関するQ&A 質疑番号67より構造上主要な部材の外面寸法を用いる考え方が示されています。
この考え方によると鉄骨柱外面寸法を押さえることとなると思います。
Re: S造の塔状比
2010/7/6 16:57
[返信] [編集]

詳しいご説明ありがとうございます。理解することができました。
教えていただいた「ICBA 構造関係基準に関するQ&A」を活用して勉強したいと思います。また、よろしくお願いします。